我用FM350-2 用的是西門子的格式性的那個程序。數值保存在DB1.DBD148 DB1.DBD156 DB1.DBD164 DB1.DBD172 中,斷電數據就沒有了,有什么辦法如200中的SM0.0啥的這樣的數據類型可以先保存在傳過去。我已經在315CPU數據保存中寫了DM0-1000的保存區 是用DB數據塊保存好還是用DM保存的好。謝謝 最好提供個案例。嘻嘻 |
|
---|---|---|
|
sjm213