国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5889 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-05-06
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-02 16:24
我這有一個俺穿的小型變頻器(2.2KW),所用的輸入電源為三相200V,也可接單相,請問現如果接單相220V市電,把火線零線分別接輸入R,S端,然后把S端和T端端接,請問這種接法可以嗎?會有什么隱患嗎?變頻器說明書上說明是R,S端接即可,T端懸空(而且做重點號,萬不可與任何端子連接�。�,本人這邊有好多臺設備變頻器都為這種接法,運行了好久,好像也沒什么事發生!請問這種接法可以嗎?有必要改變嗎? 謝謝!
    
     請有對變頻器深入了解的人參與討論,謝謝!我分析了三相全波整流電路,好像會對整流管造成不對稱的沖擊........
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 19:44
端接也沒什么問題,最好是懸空