今天看500KVA變壓器電流1350A,三根電源線150平方3+1電纜燙手,同志們有這樣用的嗎?
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 444 點
下載積分: 1419 分
在線時間: 1169(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-05-17
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-31 17:27
經驗公式,一般人我不考訴的:電流=線徑*2.5
即150*2.5=750A最大只能承受到750