樓主  發表于: 2010-10-18 16:22
各位大俠,我想請教下,75KW的電機一般用什么啟動啊?可以星三角嗎?要是用星三角的話,用多大平方的線��?謝謝
q303w
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 308 點
下載積分: 524 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-07-29
最后登錄: 2025-03-22
查看q303w的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-19 15:30
答案不同,還是自己判斷,75KW電機額定電流大概150A,星三角啟動,控制柜為6根出線,每根負載電流大概86A左右,穿金屬管敷設的話,每根線應選35平方的為合理。控制柜電源線應選70平方或95平方的為佳。OK