国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 523 點
下載積分: 7048 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-05-17
查看金海洋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-03 16:49
各位高手大哥:
      兄弟我遇到一個實在搞不懂的問題,有一臺軟啟動器帶160kw電機,軟啟動器為ABB   PS S 18/30      300/515,啟動的時候電流不斷上漲,能到一千多安,把變壓器的總開關都拱跳了,實在是搞不明白,請各位大哥指點一二。
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-05 11:02
軟起動器的起動電流正常情況下在電機額定電流的3-5倍,剛啟動一千多安是正常的吧  啟動完成正常運行也會有三百多安的