樓主  發表于: 3天前
各位前輩好,昨天小弟遇到一個奇怪的問題。想向各位請教一下,是否遇到過,有什么解決辦法沒有?
使用的是 Q13UDVCPU,通過QJ71C24N-R4與托利多的IND360跑MODBUS-RTU通訊。
剛開始使用Modscan檢測,一切正常,讀取數據如 38.8KG,顯示38.8KG,143.7KG,顯示143.7KG
但在GXWork2內監控時,發現有如下問題。(讀取的數據放到D7004)
如果重量是少于100KG時,如38.8KG,那么D7004顯示是38.8xxxxx
如果重量是大于100KG時,如143.4KG,那么D7004顯示將會變?43.5xxxxxxx,
就是小數點后第一位自動就變了四舍五入了。但這個在使用Modscan時不會出現。

請問一下各位是否遇到過這種情況?有沒有什么解決辦法?謝謝。
不為名 為利 不怕苦 怕死
pppp1211
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 114 點
下載積分: 8501 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2022-01-23
最后登錄: 2025-05-10
查看pppp1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
3樓正解。

引用
引用第3樓世界杯之殤于2025-05-10 10:59發表的  :
按理托利多的儀表給的數據是一個整數,然后你自己做換算!比如數據過來時00123456,你設置的是3位小數,就除1000得到123.456,這樣就不會出現位數自動四舍五入。這個應該是程序上的問題