PLC:FX5U-32MT/ES
伺服驅動器:MR-JE-40A

現(xiàn)在需要用脈沖控制4臺這個型號的伺服,由于我一直沒做過三菱的PLC和伺服的工程,所以請教一下
PLC和伺服的脈沖和方向的電路圖應該怎么畫

伺服我找了說明書,PP我理解應該是脈沖,方向我沒找到點位

具體接線應該怎么接我也不知道,麻煩各位大佬不吝賜教
謝謝
夜空會飛的魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 70 個
工控威望: 138 點
下載積分: 396 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2023-02-21
最后登錄: 2025-05-10
查看夜空會飛的魚的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 16天前
PP脈沖PN方向 把伺服PA13改成0311