現在用PLC發(fā)脈沖控制步進電機在上下限位之間往復運動,但是用個一個星期左右步進驅動器就會損壞,表現的現象是電源指示燈不亮,單獨接開關電源指示燈也不亮,而且開關電源會短路保護,給的輸入電源是48V電源,PLC使用的指令三菱的相對定位指令DRVI和可變速脈沖指令PLSV,和這個不知道有沒有關系,請各位大師指教指教!感謝!!
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1652 個
工控威望: 7078 點
下載積分: 37820 分
在線時間: 934(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-05-17
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-08-05 21:14
換個別的品牌的驅動器試試