斷路器接線相間有隔弧板防護,那銅排呢?也需要嗎?這個不曉得那個國標有規(guī)定沒
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1031 個
工控威望: 1194 點
下載積分: 18447 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-05-11
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-04-21 09:12
低壓間距標準好像是40mm還是30mm,不記得了,不過我們做GGD柜時的安裝間距都是50mm。