浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
描述:銘牌
圖片: ![]()
描述:變頻
圖片: ![]()
描述:蓋上的接線方式
圖片: ![]()
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片: ![]() 大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程. 那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機? 我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。 事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。 因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。 這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。 到底接星型,是否會燒壞風機? ![]() [ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
唔..這問題我們有討論過,但是多數人表示,有變頻器供電,變頻器有過電流保護。如果是過電流首先應該是變頻報錯。 |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
也就是說,Y型的線電流更低嗎?少了3倍。難怪變頻器沒有發出報警。 三樓說,降底了電壓,電流必然升高,我覺得這也對的呀。Y型的電流提升了3倍才對。 |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
變頻器不是按功率選購,然后默認設置就可以了嗎? 最多就設置一下端子啟停。其它很少設置呀。 |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
轉子自帶有散熱的,買個風機還有另外安裝散熱的呀,我還真沒有做過。 |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
為什么低功率的電機,用220V變頻器接電機三角型。用380V電機接星型呢? |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
按13樓兄弟所說,要把電流放大到1.73倍作為風機的啟動電流。如你所說的,壓降造成功降,如果是正比,那電流就不變了。那靠什么燒掉風機的? ![]() |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
這位兄弟說的,我還能理解。至少滿足功率不變的情況下,電壓降了所以電流就增大了。 本來是7.5KW的風機,原來是用三角型來運行的,結果用了星型運行,就相當于長時間拖著1.73倍的電流在運行,所以會燒掉。 我依然不理解的是,都拖了1.73倍的電流在運行,為何變頻器沒有報恒速過流。 ![]() |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
如10樓所說:降壓?dòng)的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊 (由三角型改為星型接法:即1/3的電壓,如果目的是降低啟動電流,是不是也表示為1/3的電流呢?) 如13樓所說:風機之所以使用星三角啟動,是因?yàn)橹眴㈦娏鬟不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73 (這到底是升高電流啟動還是降低電流啟動,我好糊涂哦) 如15樓所說:壓降造成功降,那么電流應該不變還是拉低了? 如10樓所說:啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會增大 (是不是隨著轉速的提升,電流就會提升,那如果一直以低轉速運行,是不是就不會燒電機了。按這邏輯我是不是可以這樣認為:......) 如:變頻器轉速 為50HZ=電機1400轉 啟動時為0HZ=1/3電流 如果50HZ時=3/1電流,那么我設置為16.6HZ,是不是就等于三角接法的電流了。用16.6HZ是不是就能長期運轉了? 這說法顯然站不住腳。 ![]() 按 百度百科-起動電流,的參考文案:電動機的起動電流為其額定電流的4~7倍,正常使用時空載電流約為額定電流的30-50%。 也就是表明,降壓的目的是為了提升電流,因從三角型改為星型,功率不變的情況下,三角型就是Y型的1/3電壓,所以Y電流應該是3/1,即提升了3倍。 [ 此帖被浪子海風在2022-10-29 10:50重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
380V的三相電給380V的變頻器輸出控制7.5KW風機星接,長時間通電時,燒壞… 三臺燒壞兩臺…… |
|
---|---|---|
|
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
![]() |
如你上述所說,就是直接改變了電機功率了。 可以理解為: 角型接法,電機是7.5KW 星型接法,電機是2.5KW。 用7.5KW的變頻來驅動2.5KW的電機,長時間就燒了。 這下可算明白了。 實際上,對應理論上的壓降功降,提升啟動電流等,我還是沒理解。 |
|
---|---|---|
|