樓主  發表于: 2022-07-13 11:00
請問各位大神:PLC輸入信號可以接殼使用嗎?因為在維修別人設備時有看到機械上面設有一個保護,但是保護上面是直接引的PLC 輸入信號來檢測的,請問大師們PLC的I/O信號可以如圖中這樣使用嗎?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 2609 點
下載積分: 1409 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-05-30
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-13 16:59
附議6樓,但是必須是0V接外殼,用中間繼電器轉接,繼電器觸點接信號到PLC信號點
樓主留言: