13771165220
級別: 家園�?�
![]() |
圖片:
![]() 有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕), 三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。 |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園�?�
![]() |
主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。 [ 此帖被13771165220在2021-07-20 08:26重新編輯 ] |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園�?�
![]() |
確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。 |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園�?�
![]() |
主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。 |
---|---|
|
13771165220
級別: 家園�?�
![]() |
說得對,我之前描述的不太明確, 就按單組開關來說,一組有三個按鍵,控制三條通路(三路線+對應的一根公共線),一個一個按下循環測試,測試按下時對應的回路是不是正確,對應的帶負載是否正常(這個應該用電流來判斷+恒流源)。就是想確認一下需要用到三個電流表,還是只用一個就可以?現在問題是,如果用一個電流表的話,好像無法確認線路對不對。 |
---|---|
|