樓主  發(fā)表于: 2019-07-05 15:34
FX3u-485-BD和臺達變頻器在使用ADPRW指令程序時通訊不上,但是采用大師的樣例http://www.kitasatorch.net/read-gktid-1668002-page-1.html是可以通訊的,請問各位大師是這個程序有問題,還是FX3u-485-BD不能使用ADPRW指令呢,本人是三菱通訊的小白,還請各位大師見諒!


  
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1564 個
工控威望: 1786 點
下載積分: 6302 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-23
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-07-05 16:37
看看變頻器手冊,反正不是MODBUS  ASCII就是RTU,485BD只能用RS指令。