樓主  發表于: 2018-11-02 09:08
圖片:
目前我手頭上有個項目,計劃用FX5U帶30個三菱變頻做CCLINK通訊,
還有3個J4-700B伺服,2個J4-500A伺服,變頻啟停接Y點。
現在想請教大家,這樣變頻器能帶得動嗎?PLC負載能力夠不夠?
通訊的速度夠不夠快?有什么要注意的嗎?
謝謝大家,請賜教
東隅已逝,桑榆非晚。
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-05-15
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-09 13:56
控制變頻器用多段速,通訊設置頻率,這樣對通訊沒有要求,用485就可以啦,省錢省事,就是接線多點