樓主  發(fā)表于: 2018-03-28 19:03
買了一個新信捷PLC XC2 14R
輸入有個com端口,我以為跟三菱的ss端口一樣,可以切換輸入的npn跟pnp。結果不行,賣家說信捷PLC只能npn輸入?
真的是這樣?還是PLC是壞的。這么坑?
guyun2006500
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 19 個
工控威望: 152 點
下載積分: 538 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2025-04-14
查看guyun2006500的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-03-29 15:20
信捷的PLC出廠時就要預定好是否帶時鐘,NPN還PNP的,你直接找買的話大部分是NPN的,除非你找他們訂貨!