hjd105
級別: 略有小成
![]() |
在檢修中碰到這樣的情況:把一臺曾經用在單元控制上的EVS9324ES伺服器用在進布電機驅動上,在把原來的進布伺服驅動參數復制到現在的伺服器上并保存,開機發現方向相反.請問有什么辦法把方向改一下?(只改輸出的UVW線能換過來,但不能升速) |
---|---|
|
8861661
級別: *
![]() |
這個問題簡單,首先要看:你的伺服旋轉方向是外部端子還還里面的參數控制的? 如果是外部端子,調下線就可以了. 如果不調線,也可以在參數里面更改. |
---|---|
|