樓主  發(fā)表于: 2017-06-02 21:42
剛接觸觸摸屏,用威綸MT8071iE數值輸入寫到三菱FX3U的D100中,如在屏上斬400,在D100中讀到的數是2048,將屏的數據格式16位32位全試了一遍還是不行!如何做才能使D100中的數就是屏上輸入的數?求大神指點
受不了了
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 634 個
工控威望: 763 點
下載積分: 1746 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-05-28
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-06-03 10:02
估計你在PLC中對D100附近的寄存器進行了運算或其他操作。你在這里都注冊4年整了,你才第一次接觸觸摸屏,奇怪