兩個容量不一樣的變壓器并聯(lián)使用,一個是630千瓦一個是800千瓦,并在一起使用能行嗎,兩個變壓器一次繞組接入的電壓一樣,二次繞組電壓也一樣,能一起用嗎,希望大家能幫幫嗎
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-11-10 17:15
短路電壓,連接組別一樣嗎?不一樣不行