三菱plc繼電器輸出可以直接接24v直流電磁閥(氣閥5W)線圈嗎?
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2025-05-07
查看中文zhw的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-08-05 23:59
三菱PLC繼電器輸出型可以直接24V直流電磁閥線圈。如果電磁閥線圈過熱或者局部短路,那么燒壞PLC繼電器輸出。建議另加中間繼電器控制24V直流電磁閥線圈。