歐姆龍CP1H - XA40 跟威綸 MT8104XH ,,COM1給了變頻通訊。現(xiàn)在  屏  跟PLC   用  COM2  做RS232通訊。CIF - 01通訊燈 高頻 閃后會 滅一下 在高頻閃              PLC設(shè)置9600,1.7.2.E  屏9600,E,7,2  協(xié)議232..................改用COM1做232可以正常通訊。謝謝幫助