国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

343012090
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-25 14:30
請問一下急停按鈕怎么設計,如果用電源起動按鍵和急停按鍵串聯在一起控制24V的KA線圈,在用KA的常開點控制交流接觸器線圈,交流接觸器控制除了給24V供電的整個電源。不知這樣是否妥當,客戶要求一按急停就整個電源都停,我這樣做好像也達到他的要求了。
343012090
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 16:10
不大啊,才不到5KW,如果直接控制交流接觸器線圈,是要220V的,所以就加了KA
343012090
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-25 16:23
串在0V還是24V要好些了?