duanfei
級別: 探索解密
![]() |
各位大哥: 在下碰到個怪事: 我們公司一臺100KVA的穩壓器的PE接地線帶有220V電壓 是從重新接過一次線后就有帶電現象(只是當時沒有發現) 可以確定的是沒有接錯線,設備也正常運行了一年 昨天,突然把這根10平方的接地線給燒斷了 最后才查到這臺穩壓器的接地線帶電 在沒拆除電線時用萬年表查出相線與接地線是接通的 拆除電線后,再查相線與接地線又沒接通了 重新接線后通電,接地線又不帶電 好像又好了,但就是不明白,為什么會這樣 可以以后還會出現接地線帶電的現象 因?yàn)檎嬲脑�,還沒找到 請各位大哥幫忙! 謝謝了 |
---|---|
|
duanfei
級別: 探索解密
![]() |
查過穩壓器絕緣有50M歐,也沒有相線碰到機殼,這是一條專用地線,也沒有其它設備漏電傳到PE線上 |
---|---|
|