我公司現在有一臺三菱A500的變頻器出現E,Uut怎麼處理��?那裡有專業維修三菱變頻器的商家?
謝謝
[ 此帖被liutiancai15在2015-03-22 10:45重新編輯 ]
hmx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 327 點
下載積分: 5078 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-08-07
最后登錄: 2025-05-24
查看hmx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 18:54
上電就報故障,還是運行中報故障?
變頻器欠壓故障,測量變頻器直流母線電壓,如果正常500多V,檢查變頻器直流側電壓檢測回路,關注一下線性光耦A(yù)7800、