国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

cyh1986
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 769 點
下載積分: 798 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-06-04
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-11 20:13
今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1204 個
工控威望: 1748 點
下載積分: 7575 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-05-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-12 19:16
絕緣電阻用搖表,測直阻用電橋才好決定電機電的問題
合格電機放幾年應該不會有電路的問題。重點檢查軸承和電源
吉圓電氣 QQ751673698