国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-01 09:38
有一個伺服馬達裝了光柵尺,馬達跑點后和光柵尺有些誤差,想問一下CP1H有沒有哪個指令可以直接比對光柵尺脈沖和PLC馬達脈沖的,發現有誤差可以自動補償
不知道CTBL這個指令有沒有這個功能,請各位指教!
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-05-25
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-01 17:03
不大合適的做法,只能對已經跑過的位置進行對比
加光柵尺只有在全閉環的控制模式才能體現作用
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵