樓主  發表于: 2014-03-22 21:49
我想問一下T250到T255的用法。為什么它記憶記時候,我用一個觸點去斷開�?墒遣恍校蚁胫涝趺椿厥�,怎么解決
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 160907 分
在線時間: 3234(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-22 23:45
斷開執行條件,甚至斷電后,條件再次滿足,這類定時器會在原來數值的基礎上繼續計時,這就是“累積型定時器”的特性。
而一般的定時器只要條件斷開,其當前值就會被清零。
如果想要復位T250~T255,則需使用RST指令。