国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2599 個
工控威望: 21441 點
下載積分: 16897 分
在線時間: 2775(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-05-30
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-28 13:32
應該輸出直流24伏卻測得2伏是什么原因請老師們指導!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2599 個
工控威望: 21441 點
下載積分: 16897 分
在線時間: 2775(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-05-30
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 16:51
謝謝老師指導是200PLC有個24伏直流輸出給模塊供電次電源測試為2伏且模塊指示燈不亮
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2599 個
工控威望: 21441 點
下載積分: 16897 分
在線時間: 2775(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-05-30
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-28 16:53
我懷疑是供電電源燒了,但是PLC運行指示燈正常