国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

kgd吳生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 74 個
工控威望: 185 點
下載積分: 596 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2015-05-17
查看kgd吳生的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-03-10 11:10
各位老師你們好,我三菱  FX1NPLC控制步進電機,我用《DDRVI     80   D82    Y1  Y6》 指令控制, D80  D82  可在人機介面輸入常數,在使用時電機溫度超高,,沒力,有時電機可轉,有時不轉,但是Y1  Y6  有輸出。供應商說是程式寫的不對,,如果程式錯誤,該怎樣寫,大家幫幫忙?/div>
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9648 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-04-16
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-03-11 19:07
我最近也在改裝一臺機器,正在設計這個程序。

這個應該跟PLC 沒關系,PLC只管輸出:
Y1  脈沖頻率(速率)和脈沖數(電機運轉圈數);
Y6  電機轉動方向。

你可以用最簡單的程序編一個試試,用按鈕直接控制,別用D80和D82,直接用K。

電機溫度超高,有可能是PLC的Y1輸出線沒用屏蔽線(干擾了脈沖波)?
活到老學到老:還有 8  分沒學到