110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析?謝謝!�。�
qumin000017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1361 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-09-22
最后登錄: 2024-03-30
查看qumin000017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 23:49
看一下接線螺絲是不是松掉了,在比較大的電流下時間長了螺絲接點有松動,要不然設備保養怎么都有螺絲接點檢查,還有就是控制柜要有散熱,不散熱時間長了也會那樣,