国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 22:58
小弟做了一個控制柜,模擬量的信號采集受干擾一直比較大,查看了三菱手冊 才知道三菱的模擬量的模塊的接地端子不能接220V的地
只能接信號地也就是弱電地。請問我的柜子在車間里 車間里地面是水泥地 我怎么做弱電地�。�
是不是 在柜子里再加個接地銅牌 用一根銅線插在地上啊 ? 還是有什么別的做法啊?