国产午夜福利久久精品,男女差差差差差很痛30分钟,欧美性狂猛AAAAAA,国产男女性潮高清免费网站

haple
小江
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 196 點
下載積分: 6023 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2019-07-09
查看haple的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-05 08:06
三菱伺服電機HF-KP73B主動力線的1    2     3       4  分別接J3的     U        V          W       PE    
怎么么連接才正確呢?
hzhcdy
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 694 個
工控威望: 847 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-05-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 14:28
你這個型號的伺服電機是有專用的線的!電機端是直接插上去的!驅動器端直接是紅白黑,對應驅動器的UVW,藍黃對應驅動器的接地,
接錯了有2種情況,一是直接高速旋轉,報警52或31,二是開機鎖轉子,但不能運轉,報警52。
AL1A是電機于驅動器不匹配,你檢查一下是不是驅動器拿錯了!應該是J3-70的驅動器,如果沒錯,那可能是你這個驅動器被拆修了!
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 694 個
工控威望: 847 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-05-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-05 14:31
三菱的驅動器正常是單相220跟3相220,極少是訂貨的400V的!就是可以接3相380的!型號最后有個4,如MR-J3-70A4,很貴!
至于電機的工作電壓是多少!那是驅動器跟電機的事,你只要保證截面積跟長度負荷標準就好了!