第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做個溫度檢測,但實際溫度22度時PLC顯示的溫度是172 ;實際溫度30度時PLC顯示溫度是232度。我需要怎么辦?怎么校準到與實際溫度一致呢?請高手們指點呀 |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園�?�
![]() |
232 - 172= 60 顯示溫度 30 - 22 = 8 實際溫度 60 * 8 =7.5 顯示溫度 / 實際溫度 實際溫度升高一度,顯示溫度就升高7.5度 你再檢測一下,如果這個數據基本正確,那么就好弄了【比如實際測試35度,那么顯示溫度應該是 232 + (35 - 30)*7.5 = 269.5 :】,如果這個數據不正確,那么,程序就難弄了。 |
|
---|---|---|