xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
![]() |
目前在搞一臺機器,請問我沒有進行原點搜索命令,能直接進行SPED和INI的JOG動作么?現在電機動不了很尷尬��!我有3個傳感器,分別是最大行程和最小行程還有一個是接近傳感器。如果要進行原點搜索如下圖設置是否可行 ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
![]() |
了解了,搞到現在了,還請我師父過來看了,現在的問題是SERV-ON是ON的,ALM和S-RDY都是ON OK的,用軟件測試JOG運行是能動的�,F(xiàn)在是什么問題呢?悲劇啊 搞到現在了,問題還是沒發現。用指令閥脈沖時,0.00上的燈是亮的說明有脈沖輸出�。。。∮袥]有可能是壓線壓的不好,我看過了通訊的接線沒問題。 ![]() |
|
---|---|---|
|
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
![]() |
是不是Z相原點信號不用接PLC上的?今天我把它拔了,電機好像能動了。是不是這個原因引起的電機不轉動哈!求高手指點�。。� |
|
---|---|---|
|