我將西門子200模擬電位器的數據0-255傳到VB0中,怎么把vb0的數據變成-0到-255的變化�,F(xiàn)在是0-255的變化,就是說用什么指令可以把數據自動的變成負數?請大家指教
[ 此帖被lzhpsky在2011-07-14 15:02重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6804 個
工控威望: 38408 點
下載積分: 9638 分
在線時間: 9662(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-14 15:50
VB0作為負數只能是-128,到不了255的,因為最高位為符號位。